regulacja zaworu danfos TES 5

11 Odpowiedzi, 20133 Wyświetleń

wit

  2013-08-02, 17:51:36
Top użytkownik
#2
według opisu -zawór prawdopodobnie w porządku. Ale... prawdopodobnie rozregulowałeś.

Niby czemu regulacja zaworu miałaby zmieniać temperaturę parowania? Zawory TZR służą utrzymaniu właściwego przegrzania a nie odparowania... regulujesz przegrzanie -praktycznie w zakresie od około 4 do około 17 K masz zakres.
w zależności od aplikacji -ustawiasz przegrzanie 8-15K -a odparowanie masz wynikowe -zależne od całości urządzeń i od obciążenia...

W chłodni -ewidentnie brakuje wydajności w stosunku do potrzeb... a z jakiego powodu -przyczyn może być wiele.
za dużo towaru -za słaby/lub uszkodzony agregat -zbyt ciepło na dworze a dobór agregatu był na zimę a nie na tropiki... nie wyrabia skraplacz (brudny/lub za mały) ... i pewnie jeszcze kilka innych.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa