regulacja zaworu danfos TES 5

11 Odpowiedzi, 20145 Wyświetleń

Qba

  2013-08-02, 19:52:14
Zaawansowany użytkownik
#3
zgadzam się ,,wit'' ale zapytam inaczej: dlaczego regulując przegrzanie, ciśnienie(temp) parowania się nie zmienia? A przecież jedno ma wpływ na drugie - przy sprawnych zaworach widzę to na manometrach
- a propos skraplacza - wymyty dobrze myjką . Nie zmierzyłem tylko ciśnienia skraplania( zardzewiałe zawory że bałem się urwać a ciśnienie parowania zmierzyłem za parownikiem ( schreder)