"zamykając" zawór -przegrzanie może nie rosnąć -bo i tak jest już duże -prawie max dla zaworu... pary czynnika nie będą cieplejsze -bo ma już max temp -wyżej 10*C nie podgrzeje komora mającą 10... + jeszcze kilka stopni na rurze ssącej poza komorą... a zawór nie zamknie na tyle żeby przydusić i zejść niżej parowaniem -bo otwiera go duże przegrzanie. no i mała sprężarka nie da rady zejść niżej (jeśli jest mała w stosunku do reszty układu)
z kolei regulacja "otwieranie"
cóż jeśli masz małą dyszę -po prostu więcej przez tą dyszę nie poleci... ewentualnie parownik przy danej temp komory nie jest w stanie odparować większej ilości czynnika...
masz jakąś reakcje -kręcąc jest chwilowe zawahanie ciśnienia -czyli przekładnia zaworu sprawna -i zawór reaguje -aby szybko skontrować Twoje kręcenie.
typowa awaria tego typu to:
- albo uszkodzona głowica/kapilara -całkowity brak przepływu / bardzo niskie odparowanie
podobnie przy zapchanej brudnej dyszy (rzadko się zdarza w tym typie).
-albo zerwane tryby przekładni całkowity brak regulacji ośka kręci się luźno -żadnych wahań i chwilowych spadków ciśnienia po regulacji.
-ewentualnie -bardzo rzadko (osobiście w tym typie nie spotkałem) zacięcie iglicy w pozycji otwartej -zawór leje - często zalewa sprężarkę -i też nie poddaje się regulacji -żadnych reakcji -ewentualnie po mocnym skręceniu sprężyny następuje gwałtowne odblokowanie... -i zawór zamyka -albo zaczyna pracować "prawie normalnie" albo -zatnie się w zamkniętej.
konkluzje -masz mocno za słaby układ w stosunku do potrzeb, za małą/uszkodzoną sprężarkę
-ewentualnie ponadto małą dyszę tzr.
generalnie zbieg okoliczności charakterystyczny dla słabej sprężarki -brak wydajności sprężarki albo wskutek uszkodzenia -albo błędnego doboru.
zawór tzr -piszesz, że jednak miałeś reakcję, piszesz, ze odparowanie jest około 10-12K niżej niż temp ssącej... więc i przegrzanie realne... -nie można całkowicie wykluczać że zawór uszkodzony -ale... to mało prawdopodobne -podane objawy świadczą wręcz przeciwnie.
stawiam na sprężarkę.
masz "pracę na mokro" czy szron? boi wg temp jest na granicy. czy można określić po zaszronieniu lub zawilgoceniu dokąd dociera ciekły czynnik w parowniku -jaka część parownika chłodzi?
z kolei regulacja "otwieranie"
cóż jeśli masz małą dyszę -po prostu więcej przez tą dyszę nie poleci... ewentualnie parownik przy danej temp komory nie jest w stanie odparować większej ilości czynnika...
masz jakąś reakcje -kręcąc jest chwilowe zawahanie ciśnienia -czyli przekładnia zaworu sprawna -i zawór reaguje -aby szybko skontrować Twoje kręcenie.
typowa awaria tego typu to:
- albo uszkodzona głowica/kapilara -całkowity brak przepływu / bardzo niskie odparowanie
podobnie przy zapchanej brudnej dyszy (rzadko się zdarza w tym typie).
-albo zerwane tryby przekładni całkowity brak regulacji ośka kręci się luźno -żadnych wahań i chwilowych spadków ciśnienia po regulacji.
-ewentualnie -bardzo rzadko (osobiście w tym typie nie spotkałem) zacięcie iglicy w pozycji otwartej -zawór leje - często zalewa sprężarkę -i też nie poddaje się regulacji -żadnych reakcji -ewentualnie po mocnym skręceniu sprężyny następuje gwałtowne odblokowanie... -i zawór zamyka -albo zaczyna pracować "prawie normalnie" albo -zatnie się w zamkniętej.
konkluzje -masz mocno za słaby układ w stosunku do potrzeb, za małą/uszkodzoną sprężarkę
-ewentualnie ponadto małą dyszę tzr.
generalnie zbieg okoliczności charakterystyczny dla słabej sprężarki -brak wydajności sprężarki albo wskutek uszkodzenia -albo błędnego doboru.
zawór tzr -piszesz, że jednak miałeś reakcję, piszesz, ze odparowanie jest około 10-12K niżej niż temp ssącej... więc i przegrzanie realne... -nie można całkowicie wykluczać że zawór uszkodzony -ale... to mało prawdopodobne -podane objawy świadczą wręcz przeciwnie.
stawiam na sprężarkę.
masz "pracę na mokro" czy szron? boi wg temp jest na granicy. czy można określić po zaszronieniu lub zawilgoceniu dokąd dociera ciekły czynnik w parowniku -jaka część parownika chłodzi?