wit napisał(a):według opisu -zawór prawdopodobnie w porządku. Ale... prawdopodobnie rozregulowałeś.Nic dodać nic ująć dalszych postów nie czytam. wit szacunek.Temperatura parowania zależy od wielkości sprężarki i parownika zakładając że skraplacz jest dobrze dobrany.
Niby czemu regulacja zaworu miałaby zmieniać temperaturę parowania? Zawory TZR służą utrzymaniu właściwego przegrzania a nie odparowania... regulujesz przegrzanie -praktycznie w zakresie od około 4 do około 17 K masz zakres.
w zależności od aplikacji -ustawiasz przegrzanie 8-15K -a odparowanie masz wynikowe -zależne od całości urządzeń i od obciążenia...
W chłodni -ewidentnie brakuje wydajności w stosunku do potrzeb... a z jakiego powodu -przyczyn może być wiele.
za dużo towaru -za słaby/lub uszkodzony agregat -zbyt ciepło na dworze a dobór agregatu był na zimę a nie na tropiki... nie wyrabia skraplacz (brudny/lub za mały) ... i pewnie jeszcze kilka innych.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?