renegat35 napisał(a):Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej robotyRurociąg ssawny może nie wymagał syfonów?Bo chłodnica powyżej sprężarki.W jaki sposób poprawiłeś rurociąg odnośnie poprawnego powrotu oleju?Ile sprężarek w układzie?Prokurator nie ocenia tylko powołuje się na biegłych sądowych.A co jest powodem sprawy w sądzie?Zbyt duża wydajność układu chłodniczego?Tak naprawdę do końca nie rozumiem Twojego wątku.Aczkolwiek linia cieczowa powinna być ułożona wprost-proporcjonalnie do ssania.Odnośnie regulacji i ich sposobów musisz się określić jednoznacznie jakimi urządzeniami dysponujesz.Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt.Mało opisałeś układ aby racjonalnie Tobie odpowiedzieć.Można wykluczyć z pracy głowicę sprężarki.Obroty?Sposobów jest wiele tylko trzeba znać jej warunki.
-Agregat 77 KW
-Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW
-Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22
-chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18
- rurociąg instalacji fi 35 i 28
-rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków
-zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy
-system na czynnik 410a
Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY