Jak obniżyć wydajność

11 Odpowiedzi, 10908 Wyświetleń

renegat35

  2013-08-11, 08:15:16
Użytkownik
#6
Jutro będę znał więcej szczegółów.
Agregat jakiejś włoskiej firmy nie pamiętam z dwiema sprężarkami
W agregacie jest zainstalowany w przewód ssania wtrysk gorących par i dochłodzenie przez zawór rozprężny
Agregat jest wyżej od centrali, dwa piony po 3m i 6m bez syfonów czy dodatkowej rury, w poziomie bez spadku 16m.
Agregat na 410 według symbolu ale na naklejce firmowej chyba błąd bo jest 407, firma z poznania która zajmuje się ich sprowadzaniem twierdzi że na bank na 410
Układ zawilgocony sądząc po zabarwieniu wziernika
System wyłączało zbyt niskie odparowanie
Patrząc na fachowe wykonanie układu nie wiadomo co wpuścili do układu czy 410 czy 407
Moje obawy czy przy różnicy 20 KW mocy agregatu a parowników nie będzie mi ich zaladzać
Na razie tyle wiem
Dzięki za pomoc panowie
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa