stoo napisał(a):Model to ABATRONIC CCH-12
Czynnik R410
Typ ON/OFF
Moc chłodzenia/grzania 3,5/3,8
W trybie chłodzenia wszystko ok - przegrzanie, ciśnienia oraz pobór prądu
W trybie grzania nie startuje nawet wentylator jednostki wewntrznej
Spotkał się ktoś może z taką sytuacją ?
Zaczne od konca...
Wentylator j.wew załączy się dopiero kiedy parownik osiągnie temp ponad 35-40C (taka zasada napewno wystepuje we wszystkich j.wew typu split)
Za duzo nie napisales poza tym ze sie nic nie wlacza...
A zawor 4-way sie zalacza ?
Przy jakich temp.chciales zalaczyc urzadzenie ? czasami moze byc zew.temp.za wysoka
a moze wewnetrza temp.byla za wysoka (wyzsza kalibracja czujnika)
Przy okazji do kolegi STOO nawet jak zawor 4-way bedzie uszkodzony czy nawet wypiety to i tak sprezarka sie zalaczy....to tak do wiadomosci !