wit

  2013-08-29, 20:25:48
Top użytkownik
#3
lp -może być używany jako zabezpieczający wtedy lepiej aby bezpośrednio wyłączał sprężarkę (np. przerywał zasilanie cewki stycznika) ,
lub jako sterujący -wyłączający i włączający w zależności od ciśnienia -wtedy lepiej poprzez styk sterownika -bo można mieć uzależnienia czasowe.

w tym drugim przypadku warto dać dodatkowy lp -jako samo zabezpieczenie. -i mieć dwa... jeden steruje -drugi zabezpiecza...

sterujące bądź sterująco zabezpieczający -bez resetu.
typowo zabezpieczający lepiej z resetem -

czasem stosujemy 2 sztuki lp jeden jako sterujący a drugi zabezpieczający -lub sprężarka sterowana jest tylko temperaturowo a pres lp tylko zabezpiecza...

podobnie HP -sterowanie skraplaczem -to bez resetu.
zabezpieczenie sprężarki lepiej z resetem.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa