podłączenie presostatów w agregacie skraplającym

10 Odpowiedzi, 11343 Wyświetleń

elektromechanik

  2013-09-01, 11:57:16
Zaawansowany użytkownik
#5
Hp możesz wpiąć tam gdzie Ci pasuje ( oczywiście na stronie tłocznej ) stosuje się go przeważnie dla zabezpieczenia sprężarki ( i układu ) przy nadmiernym wzroście ciśnienia np. awaria wentylatorów skraplacza itp. ( czasem też do sterowania wentylatorem w przypadku zamontowania w układzie odzysku ciepła ).

Lp stosuje się aby wyłączył agregat w przypadku braku zasilania parownika gazem - np. uszkodzony elektrozawór, zawór rozprężny zatkany filtr a jeszcze bardziej po to aby w przypadku rozszczelnienia układu i wycieku gazu aby sprężarka nie zasysała powietrza i wilgoci z zewnątrz.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa