elektromechanik napisał(a):Hp możesz wpiąć tam gdzie Ci pasuje ( oczywiście na stronie tłocznej ) stosuje się go przeważnie dla zabezpieczenia sprężarki ( i układu ) przy nadmiernym wzroście ciśnienia np. awaria wentylatorów skraplacza itp. ( czasem też do sterowania wentylatorem w przypadku zamontowania w układzie odzysku ciepła ).Zabezpieczenie powinno brać sygnał z linii gazowej jak najbliżej sprężarki.elektromechanik co masz namyśli pisząc( oczywiście na stronie tłocznej )?Odcinek pomiędzy elektrozaworem a elementem rozprężnym znajduje się po stronie tłocznej.Czyli odpowiedż tam gdzie Ci pasuje moim zdaniem nie należy do trafnych.Zakładając że elektrozawory ulegają awariom i nagle na tym odcinku następuje awaryjne obniżenie ciśnienia a zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem.Tak do przypomnienia.Częstym błędem montażowym jest także wpinanie hp po zaworze zwrotnym.
Lp stosuje się aby wyłączył agregat w przypadku braku zasilania parownika gazem - np. uszkodzony elektrozawór, zawór rozprężny zatkany filtr a jeszcze bardziej po to aby w przypadku rozszczelnienia układu i wycieku gazu aby sprężarka nie zasysała powietrza i wilgoci z zewnątrz.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-01, 15:53:01 przez klimatolog.)