kolorek napisał(a):Witam. Mam problem z osuszaczem mianowicie. Przy małym obciążeniu wszystko jest ok, kiedy tylko obciążenie wymiennika wzrośnie zaczyna bardzo powoli rosnąć ciśnienie po wysokiej stronie. Dodam że wentylator pracuje poprawnie, skraplacz jest czysty. Co za tym idzie po stronie niskiej po jakimś czasie też zaczyna rosnąć a tym samym punkt rosy zaczyna wzrastać. Układ z zaworem gorącego gazu i rozprężnym. Ktoś ma jakieś pomysły co może być tego przyczyną. Dodam że osuszacz przez rok pracował prawidłowo problem pojawia się od jakiegoś czasu.Jeżeli nikt nie grzebał w układzie to znaczy nie dopuszczał czynnika chłodniczego to jednak skraplacz nie jest czysty może z zewnątrz wyglądać na czysty ale wewnątrz jest brudny
Pozdrawiam Marcin
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem
15 Odpowiedzi, 14973 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |