elektrozawor carrier xarios 300

9 Odpowiedzi, 9190 Wyświetleń

maras954

  2013-09-26, 18:39:15
Nowy użytkownik
#2
ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-26, 18:41:49 przez maras954.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa