Dmuchane od lewej do prawej i odwrotnie wydmuchalem 2/3 duzej butli azotu. Parownik czysciutenki jak pupa niemowlaka bez oznak lodzenia szronienia podczas pracy. Rozdzielacz w parowniku nie wykazuje rowniez zadnych oznak szronienia malo tego wyjscie z parownika tez . A srubunek na zewnatrz zaczyna lodzic. Zaznacze ze wszystko poodkrecane 
Wentylator lupie na maksa zeby maksymalnie zwiekszyc przegrzanie
Klima obsluguje serwerownie jezeli ustawie na 21 C to nie jest zle robi robote w miare szybko wylacza sie nie bardzo idze nawet zrobic pomiary
3- 4 minuty
Gorzej jak ustawimy na np 17 wtedy zaczyna lupac juz dluzej zaczynaja pojawiac sie wyzej wymienione objawy lod , przemrazanie itd itp.
Temp na zaciagu w zaleznosci od zadanej nie odnotowalem wartosci nizszej termostat dziala poprawnie.

Wentylator lupie na maksa zeby maksymalnie zwiekszyc przegrzanie
Klima obsluguje serwerownie jezeli ustawie na 21 C to nie jest zle robi robote w miare szybko wylacza sie nie bardzo idze nawet zrobic pomiary
3- 4 minutyGorzej jak ustawimy na np 17 wtedy zaczyna lupac juz dluzej zaczynaja pojawiac sie wyzej wymienione objawy lod , przemrazanie itd itp.
Temp na zaciagu w zaleznosci od zadanej nie odnotowalem wartosci nizszej termostat dziala poprawnie.