Jeśli chodzi o sprawdzenie sprężarki to problem błachy.Producenci podają wydajność w metrach sześciennych.Jeśli nie podają wystarczy specyfikacja -DTR sprężarki z której odczytujemy pojemność cylindrów i ich obroty a raczej ich pełne suwy na minutę.A do zbadania proponuję gazomierz.Bardziej skomplikowaną sprawą jest ocena wydajności całego układu chłodniczego.A raczej ocena energetyczna takiego układu.Przy nowo uruchamianym układzie może się okazać że układ w ocenie energetycznej jest wydajny wg założeń projektowych.Ale po np. kwartalnej eksploatacji wychodzi że układ działa z połową wydajności zaprojektowanej.Powody-zaolejony parowacz z powodu braku doświadczenia montera i instalacji chłodniczej przez niego wykonanej-Zabrudzony skraplacz spowodowany brakiem działań serwisowych na poziomie użytkownika instalacji-Ignorancją firmy montującej układ odnośnie wymiany filtrów.itp.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?