barbie napisał(a):firma w której pracuje montuje systemy chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem powietrza chłodzącego z zewnątrz .nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu .Fajnie. Tylko co z temperaturami otoczenia powyżej tych ok 20 oC???
Jakieś chłodzenie musi być. Klimatyzator kanałowy? A może agregat skraplający i chłodnica DX.
Co w duże mrozy? Obieg wewnętrzny z podmieszaniem powietrza zewnętrznego?
A może trzeba zagrzać aby schłodzić - odwilżanie aby wilgotność nie wzrosła, bo wilgotne powietrze zewnętrzne?
Wychodzi dość skomplikowana centrala wentylacyjna + taki czy inny agregat chłodniczy. Sporo przepustnic i siłowników. Pomiary wilgotności. Skomplikowane sterowanie. Dużo filtrów, które trzeba wymieniać, choć komputery nie potrzebują świeżego powietrza. Przecież nie oddychają.
Chyba wyjdzie dużo drożej niż fajny chiller z freecoolingiem + kilka fancoili. Mało tego komplikacja układu zwiększa szanse uszkodzenia (dla niektórych może to być zbyt skomplikowane do prawidłowego ustawienia) i podnosi koszty obsługi - choćby wymiany filtrów.
Z mojego doświadczenia wynika też, że większa komplikacja układu zwiększa szanse złego zaprojektowania, wykonania i błędów obsługi. Ogólna niezawodność mocno spada.