elektromechanik napisał(a): jednak kilka razy zdarzyło mi się, że nieszczelność pojawia sie tylko przy niskim ciśnieniu 3-5 bar >>>I BĄDŹ TU MĄDRY <<<Może tak być jedynie w przypadku, kiedy podajesz azot po wysokim. Powyżej 5 atm doszczelnia się przejście na niską część układu, w rezultacie na niskim możesz mieć tylko 5bar a na wysokim np. 15bar.
Właśnie w tym naszym fachu bywa wkurzające to szukanie dziury w całym
Rozwiązaniem jest podawanie azotu po zaworze niskiego.
Osobiście stosuję próby rzędy 15-18 bar.