sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu

18 Odpowiedzi, 14511 Wyświetleń

jack63

  2014-04-23, 13:07:07
Zaawansowany użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Zaczął bym od zmiany stycznika
Czasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda.
Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru.
mister.
Pytanie czym mierzyłeś te prądy? I nie chodzi o klasę miernika tylko o jego rodzaj. Podejrzewam że był to miernik cęgowy???
Jeżeli tak, to pomiar należy traktować tylko orientacyjnie podobnie jak pomiar rezystancji uzwojeń zwykłym multimetrem. Z reszta pomiary rezystancji uzwojeń wnoszą niewiele do sprawy. Sprawność uzwojeń silnika można ocenić tylko na podstawie pomiaru indukcyjności i to rozłączonych cewek poszczególnych faz. Jednak mało kto ma miernik indukcyjności.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa