sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu

18 Odpowiedzi, 14512 Wyświetleń

klimatolog

  2014-04-23, 16:57:48
Top użytkownik
#11
mister napisał(a):właściwie równo, różnią się o jakieś setki oma.
stąd wynikają różnice w prądach.Mierzyłeś oporności?W jakim punkcie?Podaj punkty pomiaru napięcia.Setki om to bardzo dużo przy takich uzwojeniach mocach uzwojeń silników.Czasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda.
Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru.Zwarcie na czas pomiaru jest nie miarodajne bez rzeczywistego obciążenia.Rzeczywistym prądem-napięciem powinno pracować urządzenie.Nadpalone styki stycznika 63 amper w zupełności mogą pozwolić czasami na prawidłową pracę żarówki 100-stu watowej.Ale nie pozwoli ten sam stycznik na pracę innego urządzenia np.2KW.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa