Poniżej, Kolego, podaję dane z katalogu Danfossa odnośnie zaworów TEX-5. Jeżeli którykolwiek z parametrów jest przekroczony to zawór ulegnie uszkodzeniu.
To jest pompa ciepła na R-22 a ten czynnik lubi przekraczać na tłoczeniu +100 C.
Maks. temperatura
- Czujnika po zainstalowaniu zaworu: 100°C
- Kompletu, zawór nie zainstalowany: 60°C
Min. temperatura –60°C
Maks. ciśnienie próbne PT = 28 bar
Maks. ciśnienie pracy PS/MWP = 22 bar
To jest pompa ciepła na R-22 a ten czynnik lubi przekraczać na tłoczeniu +100 C.
Maks. temperatura
- Czujnika po zainstalowaniu zaworu: 100°C
- Kompletu, zawór nie zainstalowany: 60°C
Min. temperatura –60°C
Maks. ciśnienie próbne PT = 28 bar
Maks. ciśnienie pracy PS/MWP = 22 bar