Wedlug tego co napisales podlaczyles dobrze ,pozostaje zdiagnozowac ktory element robi zwarcie.
Pomierz rezystancje pomiedzy zaciskiem N a pozostalymi przy odlaczonych przewodach.
Na 1 masz wentylator ,2- zawor rewersyjny ,3 sprezarka ,N- zero robocze ,symbol uziemienia - zero ochronne.
Jest jeszcze mozliwosc ze w jednostce wewnetrznej przewody sa nieprawidlowo podlaczone.
A moze zwarcie jest w jednostce wewnetrznej ,probowalas ja podlaczac bez podlaczonych przewodow ?