Problem z klimatyzatorem GREE Inverter

16 Odpowiedzi, 16926 Wyświetleń

matix84

  2014-07-04, 14:53:47
Nowy użytkownik
#4
Tłoczenie mierzę króćcem za elementem rozprężnym a przed parownikiem, ssanie za parownikiem (króćce przy jednostce zewnętrznej). Rurociągi mają długość ok. 4-5m każdy.
Nie szukałbym dziury w całym gdyby:
1) W innych jednostkach mierzone ciśnienia (również za elementem rozprężnym) nie były wyższe
2) W trakcie pracy szroni króćce. Po zdjęciu obudowy jednostki zewnętrznej wyraźnie widać, że szroni po stronie ssącej sprężarki oraz zbiornik na czynnik w JZ.

Czynnik wcześniej ściągnąłem, zrobiłem próżnie i uzupełniłem z wagi dokładnie tyle ile jest na tabliczce znamionowej.
Poza tym nawet zakładając, że ciśnienie tłoczenia w miejscu w którym dokonuję pomiaru ma prawo być równe ciśnieniu ssania to nasuwa mi się pytanie czemu na ssaniu mam 6 barów przy temperaturze zewnętrznej ok.25 stopni C, i w pomieszczeniu ok.23C. Przy R410A powinno być ok.8 barów.
No chyba, że układ jest przepełniony i dlatego szroni ssanie (ale uzupełniony dokładnie tyle ile na tabliczce).
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa