Tłoczenie mierzę króćcem za elementem rozprężnym a przed parownikiem, ssanie za parownikiem (króćce przy jednostce zewnętrznej). Rurociągi mają długość ok. 4-5m każdy.
Nie szukałbym dziury w całym gdyby:
1) W innych jednostkach mierzone ciśnienia (również za elementem rozprężnym) nie były wyższe
2) W trakcie pracy szroni króćce. Po zdjęciu obudowy jednostki zewnętrznej wyraźnie widać, że szroni po stronie ssącej sprężarki oraz zbiornik na czynnik w JZ.
Czynnik wcześniej ściągnąłem, zrobiłem próżnie i uzupełniłem z wagi dokładnie tyle ile jest na tabliczce znamionowej.
Poza tym nawet zakładając, że ciśnienie tłoczenia w miejscu w którym dokonuję pomiaru ma prawo być równe ciśnieniu ssania to nasuwa mi się pytanie czemu na ssaniu mam 6 barów przy temperaturze zewnętrznej ok.25 stopni C, i w pomieszczeniu ok.23C. Przy R410A powinno być ok.8 barów.
No chyba, że układ jest przepełniony i dlatego szroni ssanie (ale uzupełniony dokładnie tyle ile na tabliczce).
Nie szukałbym dziury w całym gdyby:
1) W innych jednostkach mierzone ciśnienia (również za elementem rozprężnym) nie były wyższe
2) W trakcie pracy szroni króćce. Po zdjęciu obudowy jednostki zewnętrznej wyraźnie widać, że szroni po stronie ssącej sprężarki oraz zbiornik na czynnik w JZ.
Czynnik wcześniej ściągnąłem, zrobiłem próżnie i uzupełniłem z wagi dokładnie tyle ile jest na tabliczce znamionowej.
Poza tym nawet zakładając, że ciśnienie tłoczenia w miejscu w którym dokonuję pomiaru ma prawo być równe ciśnieniu ssania to nasuwa mi się pytanie czemu na ssaniu mam 6 barów przy temperaturze zewnętrznej ok.25 stopni C, i w pomieszczeniu ok.23C. Przy R410A powinno być ok.8 barów.
No chyba, że układ jest przepełniony i dlatego szroni ssanie (ale uzupełniony dokładnie tyle ile na tabliczce).