Clivent MSAN-X17 R410

4 Odpowiedzi, 4082 Wyświetleń

miezala5

  2014-07-18, 06:05:06
Top użytkownik
#1
Mam takiego pacjenta w spadku po kimś.
Agregat ze sprążarką stałowydajnościową na R410 chłodzi przez TZR chłodnice w centrali wentylacyjnej małej salki operacyjnej okulistyki.
Stan jaki zastałem:HP 22bar LH 9,5-10bar!
Strewnik ustawiony na sali na 15C ale brak efektu chłodzenia w sali 23C
Filtr ciepły zawór termostatyczny z wyrównaniem otwarty na ful.

Wydaje mi sie ze jest za dużo czynnika!
Instalacja krótka w agregacie 6kg a właściciel mówi że przy uruchomieniu dobijali freonu bo było za mało?
Dziwnie zachowują się wentylatory skraplacza kręcąc powili przy tym HP?
Ewidentnie za wysokie LP które powinno być 5-6bar!
Parametry z tabliczki max pracy:50C HP i -10C LP
Podpowiedzcie Prosze!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa