Jaki rodzaj klimatyzacji

27 Odpowiedzi, 23806 Wyświetleń

miezala5

  2014-08-20, 11:24:59
Top użytkownik
#22
DBKlima napisał(a):
miezala5 napisał(a):A co do przewymiarowania to jest możliwe i producent podaje zestawienia jak wszyscy dla zestawów multi.
Np dla 5,3kW zewnetrznej mamy wewnętrzne:2,6+3,5+2,6 t.j 167%
lub 8,8kW zew. a wew. 2,6+2,6+3,5+3,5 t.j 160%

To popatrz na to tak :
Parowniki - wszystkie mają ten sam wymiar :
Ścienne 1,8; 2,2; 2,5; 3,5; 4,2; 5,0kW

Agregaty w indeksach wydajności od 50 do 202:
3,3; 4,0; 5,3; 5,4; 6,8; 7,2; 8,2; 10,2; 12,2; 14,0; 15,5kW

Klient nie musi przepłacać za parownik w multi - po co .

Posłużę się twoim przykładem i zapytam z ciekawości pytanie:
dla agregatu 5,3kW i wewnętrznych 2,6+3,5+2,6 kW t.j 167%
jaką moc przy włączonych wszystkich w/w urządzeniach wewn producent podaje ?
DBKlima napisał(a):
miezala5 napisał(a):A co do przewymiarowania to jest możliwe i producent podaje zestawienia jak wszyscy dla zestawów multi.




Np dla 5,3kW zewnetrznej mamy wewnętrzne:2,6+3,5+2,6 t.j 167%
lub 8,8kW zew. a wew. 2,6+2,6+3,5+3,5 t.j 160%

To popatrz na to tak :
Parowniki - wszystkie mają ten sam wymiar :
Ścienne 1,8; 2,2; 2,5; 3,5; 4,2; 5,0kW

Agregaty w indeksach wydajności od 50 do 202:
3,3; 4,0; 5,3; 5,4; 6,8; 7,2; 8,2; 10,2; 12,2; 14,0; 15,5kW

Klient nie musi przepłacać za parownik w multi - po co .

Posłużę się twoim przykładem i zapytam z ciekawości pytanie:
dla agregatu 5,3kW i wewnętrznych 2,6+3,5+2,6 kW t.j 167%
jaką moc przy włączonych wszystkich w/w urządzeniach wewn producent podaje ?

No właśnie jaką?
Nie wiem!
Jaką by nie podawał to przy włączonych wszystkich urządzeniach moc będzie nie wystarczająca dla porawnego odprowadzenia ciepła z pomieszczeń zakładając że zamontowane jednostki wewnętrzne sa odpowiednio dobrane!
Przy włączonych wszystkich urządzeniach będziemy mieli 5,3kW czyli każda z jednostek wewnetrznych bedzie miała troche więcej niż połowę swojej wydajności!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-20, 11:27:14 przez miezala5.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa