Czy mozna zamieniać czynnik w sprężarce R134 na R404 ?

14 Odpowiedzi, 16096 Wyświetleń

elektromechanik

  2014-09-08, 06:11:28
Zaawansowany użytkownik
#5
radekklimat napisał(a):Silnik w takiej sprezarce ma mniejsza moc i jak napelnisz 404a to się spali.

DOKŁADNIE

Wydajność sprężarki na R 404 jest ( w wielkim przybliżeniu - zależy też od temp. parowania ) o około 60% wyższa ( mówimy o wydajności - mocy chłodniczej nie objętościowej przepływu ) przy tej samej pojemnosci skokowej cylindra -niż na R 134a. Ciśnienia R 404 zaś około 2 razy wyższe niż na R 134 więc pomyśl - silniki w sprężarkach na R 404 są około 60 - 70% większej mocy !
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa