Zabezpieczenie przed zanikiem zera

56 Odpowiedzi, 54137 Wyświetleń

frost-ch

  2014-10-25, 11:32:31
Zaawansowany użytkownik
#36
p.obelix napisał(a):Żadne 400 v na urządzeniu się nie pojawi. Jakieś cuda tu opowiadacie. Fakt faktem że nie korzystna sytuacja pojawia się na warystorach przy zaniku zera (nie zawsze). Ale ta sama sytuacja może zaistnieć przy odłaczeniu fazy i szybkim jej powrocie. Wracając do tematu to przy awarii zera w okolicach transformatora pól dzielnicy miało by uszkodzone urządzenia elektroniczne i elektryczne. Smile
To nie cuda tylko prawo fizyki a jeżeli chodzi o awarię zera w okolicy trafo to wiedz że na taką okoliczność jest uziemiane każde ZK koniec każdej lini napowietrznej większe rozdzielnice itp. oczywiście uziemienie powinno mieć odpowiedni opór a jeżeli chodzi o gwiazdę lub trójkąt to chyba nadużywacie tej terminologi bo jeszcze nie widziałem podłączenia trzech 1f klim w gwiazdę a może trzy klimy 3 f łączysz w trójkąt , a 1f i 3f w zygzak (o ile wiesz co to oznacza)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa