Zabezpieczenie przed zanikiem zera

56 Odpowiedzi, 54133 Wyświetleń

DIGI80

  2014-10-27, 21:45:02
Nowy użytkownik
#44
bart7802 napisał(a):podpowiadam - żaden . (I tu mamy przykład silnika trójfazowego który przecież nie ma przewodu zerowego). Upalone zero robocze zostaje w sytuacji nierównomiernego obciążenia faz "zastąpione" tzw. pływającym zerem a napięcie na odbiornikach zależy od ich mocy czyli na włączonej kuchence w której śmiga akurat kilka płyt i piekarnik napięcie w gniazdku będzie niższe niż zwykle (powiedzmy kilkadziesiąt volt) a w tej samej chwili telewizor czy laptop spali nawet 400V. I właśnie efekt "pływającego" zera wyklucza trójfazową różnicówke jako zabezpieczenie przed przerwanym przewodem N. Obiecuje że więcej w tym temacie już nie napiszę.
Zgadzam się z tym całkowicie... Miałem podobne zdarzenie u mnie w domu. Instalacja 3f z różnicówką z podziałem gniazda, oświetlenie, 3 faza na grzałkę wymiennika i piekarnik elektryczny. Pewnego wieczora zaczeło "migać i przygasać"oświetlenie. Zmierzyłęm napięcie rosło do w jaśniejszych momentach do 265V natomiast na obwodzie grzałki-3 faza spadała do 185V. Odłączyłem zasilanie zbyt późno bo w wyniku odłączenia się zara w przyłączu splotu zasilającego do budynku, spaliła się mikrofala i panel w prysznicu( całe szczęście warystory tylko)
Logiczne jest że w takim połączeniu,w przypadku braku pewnego "zera" zastępuje je inna z pozostałych faz przechodząca przez aktualnie zasilane urządzenie. Jeśli jest to mała rezystancja ( tak jak w przypadku grzałki o dużej mocy) na pozostałych fazach pojawia się dużo większe napięcie niż nominalne.
Najlepszym sposobem ochrony takiego połączenia jest dodatkowe uziemienie takiego N, tylko należy pamiętać że może to być zrobione przed pierwszym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym budynku. Przewód (PE) w instalacji jest to,to samo co (N) tylko odpięte z przed głównej różnicówki!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-27, 21:48:59 przez DIGI80.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa