młody01 napisał(a):tylu tu serwisantów i brak odpowiedzi na pytanie:
1. Czy serwis powinien symulować minusową temperaturę w centrali żeby sprawdzić działanie zabezpieczeń ?
2. Czy trzeba coś przestawiać w sterowniku UCS 12, z trybu lato/zima
Odp.
1.Serwis powinien sprawdzić automatykę sterującą i zabezpieczającą .Działanie zabezpieczenia zamrożenia to tylko jeden z elementów symulacji awarii . Można jeszcze zasymulować zanik zasilania, brak fazy, brudny filtr,awaria wentylatora ,pożar, przegrzanie grzałek,awaria nawilżacza .
2. jeśli jest tryb lato/ zima to trzeba. Jest inny scenariusz pracy urządzenia-dotyczy to wykorzystania wymiennika , nagrzewnicy i chłodnicy. W zimie może pomijać chłodnicę zupełnie .