A ile jest na tabliczce lub w dokumentacji max. wartość prądu dla grzania?
Może wszystko jest OK?
7,8A to ok. 1,8kW to ok. 5KW mocy grzewczej [przy COP/EER =3], inwerter 5kW ma moc max. ok. 6kW więc to teoretycznie w zakresie.
Być może ze względu na dużą różnicę temp zadanej [np. 30*C] a rzeczwistej [19*C] inweter daje wszystko na maxa.
Sprawdź parametry przy nastawie temperatury tylko nieco większej od temp. otoczenia?
Może wszystko jest OK?
7,8A to ok. 1,8kW to ok. 5KW mocy grzewczej [przy COP/EER =3], inwerter 5kW ma moc max. ok. 6kW więc to teoretycznie w zakresie.
Być może ze względu na dużą różnicę temp zadanej [np. 30*C] a rzeczwistej [19*C] inweter daje wszystko na maxa.
Sprawdź parametry przy nastawie temperatury tylko nieco większej od temp. otoczenia?