Witam
Wstępnie instalacja będzie wyglądać tak jak w załączniku. Proszę tylko o pomoc rozrysowania przemian termodynamicznych dla R134a. Bawiłesm sie programem coolpack, solkane ale jakoś te przemiany nie wychodziły tak jak trzeba. Wiem o co chodzi z punktami (2,3,4,6,5,7) ale nie mogę zrozumieć dla czego i poco są punkty (3,10,1) tutaj mówię wykresie który znajduję się powyżej. W zadaniu mam dobrać skraplacz i sprężarkę. Z obliczeniami sobie poradzę mam tylko problemy z wyznaczeniem niektórych wartości entalpii.
W układzie ma pracować tylko jedna sprężarka, druga jest na stand-by. Z bilansu sprężarkowego wychodzi mi moc 5kW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-08, 21:17:37 przez adamCH.)
Wstępnie instalacja będzie wyglądać tak jak w załączniku. Proszę tylko o pomoc rozrysowania przemian termodynamicznych dla R134a. Bawiłesm sie programem coolpack, solkane ale jakoś te przemiany nie wychodziły tak jak trzeba. Wiem o co chodzi z punktami (2,3,4,6,5,7) ale nie mogę zrozumieć dla czego i poco są punkty (3,10,1) tutaj mówię wykresie który znajduję się powyżej. W zadaniu mam dobrać skraplacz i sprężarkę. Z obliczeniami sobie poradzę mam tylko problemy z wyznaczeniem niektórych wartości entalpii.
W układzie ma pracować tylko jedna sprężarka, druga jest na stand-by. Z bilansu sprężarkowego wychodzi mi moc 5kW.