dobór skraplacza i sprężarki R134a. Instalacja z wymiennikiem reg.

12 Odpowiedzi, 12648 Wyświetleń

joker

  2015-04-10, 20:31:33
Zaawansowany użytkownik
#12
adamCH napisał(a):Tak jak na załączonym schemacie ja to rozumiem następująco:

W punkcie 3 czynnik trafia do wymiennika regeneracyjnego i tam pod stałym ciśnieniem obniża swoją temperaturę. Dochładza się za pomocą pary czynnika na przewodzie ssawnym 1' do 1.. Wartość 3 i 4 musi być taka sama jak w 1' i 1.

Ale po co wyznaczać dla 0 stopni. Czy to jest dla czynnika który trafi do parownika komór dodatnich ?
W układach chłodniczych nie ma stałego ciśnienia .Owe zależy od obciążenia układu.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa