Układ 1:1 test szczelnosci

8 Odpowiedzi, 5797 Wyświetleń

bxz

  2015-07-01, 18:35:02
Zaawansowany użytkownik
#2
W firmie w której pracuję, pod okiem technika (pierwsza robota, więc patrzył na ręce) montowaliśmy VRV LG który pracuje do 42 barów (info z agregatu jz Pmax=4.2 Mpa).
Zapytał się czy moje luty wytrzymają 50 bar, myślałem że mnie podpuszcza... a on na cały układ dał 50 bar Smile
Jak mu uświadomniłem że zawór rozprężny jest w jz i 42 bary jest tylko w agregacie to się zmieszał i mówi, że od 6 lat robi próbę na 50 bar jak jest 410 i nigdy nic się nie działo, a jak były przecieki to od razu było widać i nieraz słychać, więc on zawsze na 50 bar robi Smile
A zawory w pojedynczym czy VRV takie same...
Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarcza
NO
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa