bxz napisał(a):Powraca pytanie jakie ciśnienie można dać na parownik skoro zawór rozprężny jest w jz to tak naprawdę robimy instalacje niskiego ciśnienia... czyli 8 bar na 410... stosując zasadę 1,5 x robocze to 12 IMO 16 wystarczaTu się nie zgodzę bo zapominamy o funkcji grzania.
Jeśli podłączam Multi V czy tam VRV to robię próbę bez jednostki zewnętrznej. Ja robię próbę na 25 bar i liczę na szczęście
A próba szczelności czy będzie na 10 bar czy też 50 bar jest bez znaczenia bo jak jest dziura to i tak azot ucieka z taką samą prędkością.