d3lta napisał(a):Niestety mono blok cały czas Zasysa gorące powietrze z zewnątrz. A są to bardzo duże ilości. Przez to sprawność takiego układu jest marnie niska w porównaniu do splita.
To jest właśnie główna przyczyna strat mocy chłodniczej, o której wspominałem w pierwszym poście. W ogólnym przypadku, żeby pokryć te straty, to potrzeba moc chłodniczą obliczoną dla splita razy 1.5, czy razy 2, czy ile?
miezala5 napisał(a):Zyski ciepła z przegród i przeszklenia!
Metraż jest najmniej istotny!
Czy ja dobrze rozumiem, że z obniżeniem temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu (czyli wraz ze zwiększaniem różnicy temperatury tego pomieszczenia i sąsiednich pomieszczeń) te zyski rosną, a obliczenia oparte na samym metrażu lub kubaturze może znacznie odbiegać od faktycznych potrzeb? Kilka razy przerabiałem takie zjawisko, że temperatura na dworze była niższa od temperatury w pokoju i temperatura w pokoju nie zmieniała się pomimo otwartego okna na oścież. Niedawno późnym wieczorem wychłodziłem pokój do 25 stopni i na dworze też było 25 stopni, ale po wyłączeniu klimatyzatora i otwarciu okna i tak ta temperatura rosła. Podejrzewam, że wtedy zyski ze ścian kompensowały ciepło wychodzące przez okno.