bxz napisał(a):Amfan napisał(a):bxz napisał(a):Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem
Nie liczył bym tego tak .1200m3/h /(2 wymiany) to jest 600m3 kubatury ,wysokość niech będzie 3 m to będzie 200m2 . 3 kw chłodnica na 200m2 to trochę za mało .Przypuszczam że jest to biuro , więc ludzie, komputery, okna od południa . obstawiam więcej jak 15kw
Jakie 15kW na 1200m3/h powietrza ?!
jakie 15kW na 200m2 biura ?!
Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
Wentylacja jest od wentylowania, a gdy chcemy grzanie czy chłodzenie powietrzne to już jest klimatyzacja.
Klient chce, uświadamiasz, montujesz i kasujesz
Ma być klima, robisz bilans i dobierasz klimę.
w założeniach ZENEK123 przyjął, że chłodnica ma zbić temperaturę o 4-5 stopni . tylko nie napisał ,czy w pomieszczeniu ,czy ma zbijać temp powietrza nawiewanego .Jeśli to drugie to ok, może i 3kw starczy ,nie liczyłem nawet mi się nie chce.
Przy takim przepływie powietrza 1200m3/h ,to rzeczywiście 15 kw za dużo .Natomiast uprzedził bym inwestora,że jeśli te 3-6kw to jedyny układ chłodzenia to nie ma co liczyć na poprawę komfortu ,