Witam serdecznie,
problem w tym, że większość "chłodników" to osoby montujące klimatyzacje w domkach jednorodzinnych, firmy dwu-osobowe (szwagry), proponuję skorzystać z firmy specjalizującej się w chłodnictwie, z zapleczem inżynieryjnym, biurem projektowym i informacje będą rzetelne i potwierdzone wyliczeniami/doświadczeniem.
1. Czy stosowana jest praktyka montowania 2 parowników na 1 agregacie - jak sprawdziło by się to rozwiązanie w tym wypadku?
Jeżeli agregat będzie odpowiednio dobrany to montaż dwóch parowników nie stanowi problemu. Problem się zacznie, kiedy to przestanie być używana jedna komora, wtedy agregat będzie przewymiarowany w stosunku do chłodnicy i cały układ będzie pracować nierównomiernie, sprężarka można być zalewana cieczą (awaria). Jednym z rozwiązań jest regulacja wydajności, albo dwa osobne małe agregaciki
2. Czy możliwe jest utrzymanie wilgotności >=80% baz nawilżaczy? Co jest kluczowe, by to osiągnąć?
Odpowiednie ustawienie delty T na wymienniku pozwala na osiągnięcie ~80% wilgotności w komorze + niskie przegrzanie na chłodnicy nie powoduje przesuszenia towaru (tzw. osuszka)
3. Jaką moc powinny mieć agregaty i parowniki do tych komór, jeśli montować by osobny agregat i parownik w każdym? Ile powinny kosztować nowe a ile używane?
Nie jestem na bieżąco z rynkiem wtórnym, a cena nowych urządzeń zależy od ich wielkości, należałoby przeliczyć zapotrzebowanie na moc chłodniczą
4. Jaki osprzęt agregatu (presostat itp.) jest niezbędny lub przydatny do ww. celów?
Minimalne wyposażenie to presostaty: LP/HP (KP15) i HP (KP5)
Mam nadzieje, ze pomogę.
problem w tym, że większość "chłodników" to osoby montujące klimatyzacje w domkach jednorodzinnych, firmy dwu-osobowe (szwagry), proponuję skorzystać z firmy specjalizującej się w chłodnictwie, z zapleczem inżynieryjnym, biurem projektowym i informacje będą rzetelne i potwierdzone wyliczeniami/doświadczeniem.
1. Czy stosowana jest praktyka montowania 2 parowników na 1 agregacie - jak sprawdziło by się to rozwiązanie w tym wypadku?
Jeżeli agregat będzie odpowiednio dobrany to montaż dwóch parowników nie stanowi problemu. Problem się zacznie, kiedy to przestanie być używana jedna komora, wtedy agregat będzie przewymiarowany w stosunku do chłodnicy i cały układ będzie pracować nierównomiernie, sprężarka można być zalewana cieczą (awaria). Jednym z rozwiązań jest regulacja wydajności, albo dwa osobne małe agregaciki
2. Czy możliwe jest utrzymanie wilgotności >=80% baz nawilżaczy? Co jest kluczowe, by to osiągnąć?
Odpowiednie ustawienie delty T na wymienniku pozwala na osiągnięcie ~80% wilgotności w komorze + niskie przegrzanie na chłodnicy nie powoduje przesuszenia towaru (tzw. osuszka)
3. Jaką moc powinny mieć agregaty i parowniki do tych komór, jeśli montować by osobny agregat i parownik w każdym? Ile powinny kosztować nowe a ile używane?
Nie jestem na bieżąco z rynkiem wtórnym, a cena nowych urządzeń zależy od ich wielkości, należałoby przeliczyć zapotrzebowanie na moc chłodniczą
4. Jaki osprzęt agregatu (presostat itp.) jest niezbędny lub przydatny do ww. celów?
Minimalne wyposażenie to presostaty: LP/HP (KP15) i HP (KP5)
Mam nadzieje, ze pomogę.