jak połączyć przewody klimatyzacji

41 Odpowiedzi, 35830 Wyświetleń

radekrp90

  2016-02-25, 07:13:53
Użytkownik
#37
Czujnik 4-pinowy odpowiada za zabezpieczenie układu. Najczęściej działa to tak:
- rozwarte wszystkie piny -> ciśnienie za niskie ->sprężarka (cewka) nie jest zasilana, wentylatory nie pracują
- dwa piny zwarte -> przekroczone ciśnienie 0.196 MPa -> uruchomienie kompresora i wentylatora skraplacza na I-bieg
- cztery piny zwarte -> przekroczenie ciśnienie 1.77 MPa -> kompresor pracuje, wentylator skraplacza na II-bieg
- rozwarte wszystkie tylko dwa pierwsze (nie mam pewności) -> przekroczenie ciśnienia 2.94 MPa - wyłączenie kompresora, wentylatory pracują na 2-gim biegu (przynajmniej tak moim zdaniem powinno być).

Podaj dokładny model czujnika będzie łatwiej.

W załączeniu jedyny model czujnika 4-pin jaki znalazłem dla V40.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa