Witam, mam takie pytanko, Klima LG Basic 18, 5kW, podejrzewam wyciek i zbyt małą ilość gazu - szroni się rura cieczowa. Także na pewno czeka mnie odzysk i napełnienie zgodne z DTR.
Z tym że klima i tak coś dziwnie pracuje i pytanie czy inwerter może tak pracować. Przy temperaturze na zewnątrz powyżej 30 st, po włączeniu przez jakieś 30 minut temperatura na nawiewie z JW jest o jakieś 2-3 stopnie mniejsza od temperatury otoczenia, a po tych 30 minutach uzyskuje wartości rzędu 10-12 stopni różnicy czyli raczej standardowe i rura cieczowa już nie jest oszroniona. Czy przy za małej ilości czynnika tak może się układ zachować czy wskazuje to jeszcze na jakieś inne uszkodzenie? Ciekawe wyniki wychodzą też przy parametrze przegrzania, po włączeniu serwisówką rzędu 2 st K, a przy normalnym trybie pracy rzędu 35 st K i ciśnienie w okolicach 3 bar po stronie ssawnej.
Z tym że klima i tak coś dziwnie pracuje i pytanie czy inwerter może tak pracować. Przy temperaturze na zewnątrz powyżej 30 st, po włączeniu przez jakieś 30 minut temperatura na nawiewie z JW jest o jakieś 2-3 stopnie mniejsza od temperatury otoczenia, a po tych 30 minutach uzyskuje wartości rzędu 10-12 stopni różnicy czyli raczej standardowe i rura cieczowa już nie jest oszroniona. Czy przy za małej ilości czynnika tak może się układ zachować czy wskazuje to jeszcze na jakieś inne uszkodzenie? Ciekawe wyniki wychodzą też przy parametrze przegrzania, po włączeniu serwisówką rzędu 2 st K, a przy normalnym trybie pracy rzędu 35 st K i ciśnienie w okolicach 3 bar po stronie ssawnej.