Pomiar przegrzania - interpretacja wyników dla konkretnej klimy

45 Odpowiedzi, 38127 Wyświetleń

Shitashii

  2016-06-26, 10:08:31
Moderator
#26
Jeśli masz przegrzanie 10K, a poprawne to zakres 6-10K, to znaczy że jest dobrze bo mieścisz się w widełkach i nie ma co snuć bajek. Jak będziesz miał SH>11K to wtedy można się zastanawiać.
Druga sprawa co mnie bardzo wku...a, to mierzenie temperatury powietrza pirometrem. Pirometr jest do POWIERZCHNI a nie do powietrza.
Przegrzanie na takim etapie możesz mierzyć z błędem i nie trzeba bardzo wyrafinowanych narzędzi, bo wynik przegrzania 7,58K a 9K nie robi Ci różnicy. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak mierzyć.
Gorąco.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa