Pomiar przegrzania - interpretacja wyników dla konkretnej klimy

45 Odpowiedzi, 38170 Wyświetleń

1igor1

  2016-06-28, 20:27:48
Nowy użytkownik
#41
Vlad24 napisał(a):Czytam, czytam i już myślałem, że nie znajdzie "głos rozsądku", a jednak moderator Wink
Nie ważne, czy on/off, czy inwerter, dajesz po garach i patrzysz na przegrzanie. Wyda te 6-10K to jest ok, nie wyda, to jeszcze patrzyszysz na biegu jałowym. Wyda, uszczelniasz i wymienisz czynnik, nie wyda to problem ze sprzętem (zawory, czujniki, płyty, itd)
Co to dla ciebie bieg jałowy w klimie? wiem że przegrzanie powinno oscylować 6-10k gdy klima chodzi na max lub włączona serwisówką. moje pytanie skłania się ku dziwnej pracy jednostki, czy jak jest za mało czynnika to może się tak zachowywać, czy raczej wskazuje to na jakieś uszkodzenie
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa