wit

  2008-08-12, 09:52:17
Top użytkownik
#3
moim zdaniem też jest przeciążona komora....
i usiłuję zachować cierpliwość -jednak "klient" gnebi mnie telefonami...
-tak orientacyjnie liczyłem straty przez ściany około (raczej poniżej) 5kW -wiec agregat maneurop LTZ88 powinien mieć jakieś 5kW zapasu...
jeśli izolacja ścian jest sensowna... niestety nikt nie wie jak to jest izolowane.... i czy mocno zawilgocone.


wychodzi, że komora powinna łyknąć około 1200kg dobowo...
dostała 2,5 tony do zamrożenia i ponad tonę zamrożonego ale zbyt ciepłego... czyli powiedzmy, że tak jakby ze 3 tony do zamrożenia -średnio... 3 doby powinno już schłodzić ?
tylko kwestia ile tego chłodu potrzeba do wymrożenia samej komory ???
dodatkowo doba -dwie na zmrożenie ścian i posadzki ?

Jakbyś miał jakiś stary katalog bitzera z danymi sprężarki bitzer 4182Y ... można by wiarygodnie stwierdzić o ile słabszy jest ten mój zamiennik.... jeśli m3 prawidłowo odczytałem to słabszy o 5% -czyli niewarte nawet uwagi.
gorzej jeśli źle odczytałem wydajność starego w m3...
dziękuję.
pozdrawiam.
Witek.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa