Panowie
Rury miedziane może mają dużo większy przekrój poprzeczny i są miedziane ale nie są metalicznie połączone do żadnego zwodu uziemiającego. A przewód PE ma metaliczne połączenie ze zwodem uziemiającym w instalacji TNS lub jest połączony z N w instalacji TNC-S i w razie pojawienia się napięcia na PE zadziała różnicówka a jak jej nie ma to zadziała wyłącznik nadmiarowo-prądowy (w przypadku pojawienia się fazy na przewodzie PE) - taka jest istota przewodu PE i uziemiania metalowych części urządzeń i obudów. Wykonałem wiele pomiarów Różnicówek i jak różnicówka jest na prąd różnicowy 30mA tzn. że zadziała w najgorszym wypadku przy prądzie 30mA, często przy pomiarach działały nawet przy prądzie 12 lub 9 mA. Urządzenia elektroniczne, komputery mają niewielkie prądy upływowe.
Rury miedziane może mają dużo większy przekrój poprzeczny i są miedziane ale nie są metalicznie połączone do żadnego zwodu uziemiającego. A przewód PE ma metaliczne połączenie ze zwodem uziemiającym w instalacji TNS lub jest połączony z N w instalacji TNC-S i w razie pojawienia się napięcia na PE zadziała różnicówka a jak jej nie ma to zadziała wyłącznik nadmiarowo-prądowy (w przypadku pojawienia się fazy na przewodzie PE) - taka jest istota przewodu PE i uziemiania metalowych części urządzeń i obudów. Wykonałem wiele pomiarów Różnicówek i jak różnicówka jest na prąd różnicowy 30mA tzn. że zadziała w najgorszym wypadku przy prądzie 30mA, często przy pomiarach działały nawet przy prądzie 12 lub 9 mA. Urządzenia elektroniczne, komputery mają niewielkie prądy upływowe.