Diagnoza lady chłodniczej, mała wydajność

23 Odpowiedzi, 16690 Wyświetleń

p.obelix

  2016-07-26, 22:16:04
Zaawansowany użytkownik
#23
Nie wiem jak Ty liczyłeś te 550W/1 mb gdy agregat ma tylko 2560 wat przy -10 . Dopóki nie podasz różnicy ciśnień ssania zmierzonych przy parowniku i sprężarce raczej nie będzie więcej podpowiedzi. Myślę że większość z nas myśli o tym samym Big Grin
Shitashii napisał(a):Dlaczego nikt nie pyta o ilość czynnika, a tylko p.obelix zapytał o wziernik? Jak wygląda zasilanie TZR-ów? Jest ciecz?
Słuszna uwaga może przedobrzyłeś dałeś za dużo czynnik i zabiłeś sprężarkę jakie masz ciśnienie skraplania ? bądź był ferelny od początku.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa