Kolego, ten typ sprężarki nie występuje w katalogu Bitzer'a, ale możliwości są tyko dwie 4Z-8.2 lub 4T-8.2. Pierwsza z nich jest sprężarką pracującą w zakresie temperatur odparowania dla R22 +12,5 do -30, druga jest sprężarką niskotemperaturową od -5 do -40.
Natomiast LTZ 88 jest sprężarką niskotemperaturową w zakresie od -20 do -45.
Po wydajności objętościowej, którą Kolega podaje w starym układzie była zamontowana sprężarka Bitzer 4T-8.2 , która przy temperaturze parowania -20 i temperaturze skraplania +40 posiada wydajność 12,9 kW> natomiast Maneurop przy tych samych parametrach 10,5 kW oraz wydajność objętościową 37,49m3/h.
Wniosek: dobrana sprężarka posiada zbyt małą wydajność chłodniczą oraz objętościową.
Inną kwestją jest to, czy komora to zamrażalnia do takiej ilości towaru.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-12, 13:27:33 przez AS.)
Natomiast LTZ 88 jest sprężarką niskotemperaturową w zakresie od -20 do -45.
Po wydajności objętościowej, którą Kolega podaje w starym układzie była zamontowana sprężarka Bitzer 4T-8.2 , która przy temperaturze parowania -20 i temperaturze skraplania +40 posiada wydajność 12,9 kW> natomiast Maneurop przy tych samych parametrach 10,5 kW oraz wydajność objętościową 37,49m3/h.
Wniosek: dobrana sprężarka posiada zbyt małą wydajność chłodniczą oraz objętościową.
Inną kwestją jest to, czy komora to zamrażalnia do takiej ilości towaru.