Witam klubowiczów
Stafan ... ja jestem obiema rękami za ...
Uważam że trzymanie sie dolnego zakresu granicy przegrzania jest jaknajbardziej uzasadnione.
Spreżarka ma wyższą skuteczność przy tej samej ilości pobranej enargi a co za tym idzie tańsze rachunki za prąd (co w praktyce średnio serwisantów interesuje wiem z życia)
Dla różnych typów spreżarek (np. scroll czy rotacyjnych) są podane różne widełki temperaturowe przegrzań i tak dla jednej spreżarki pracującej na R407c przegrzanie odpowiednie to 6-10 st dla innej np 4-8st.

Nie wiem jak dokładnie jest w urządzeniach z R22 ... w wiekszości to ratacyjne sprężarki a wielkości przegrzań dla takich urządzeń to zakres 3-10 stopni
Tak kolega znalazł i tak stosujemy.
Kto ma inne dane dla tych starszych urządzeń ... zapraszam
pozdr
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-19, 16:23:07 przez heineken72.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa