Witam klubowiczów
Stafan ... ja jestem obiema rękami za ...
Uważam że trzymanie sie dolnego zakresu granicy przegrzania jest jaknajbardziej uzasadnione.
Spreżarka ma wyższą skuteczność przy tej samej ilości pobranej enargi a co za tym idzie tańsze rachunki za prąd (co w praktyce średnio serwisantów interesuje wiem z życia)
Dla różnych typów spreżarek (np. scroll czy rotacyjnych) są podane różne widełki temperaturowe przegrzań i tak dla jednej spreżarki pracującej na R407c przegrzanie odpowiednie to 6-10 st dla innej np 4-8st.
Nie wiem jak dokładnie jest w urządzeniach z R22 ... w wiekszości to ratacyjne sprężarki a wielkości przegrzań dla takich urządzeń to zakres 3-10 stopni
Tak kolega znalazł i tak stosujemy.
Kto ma inne dane dla tych starszych urządzeń ... zapraszam
pozdr
Stafan ... ja jestem obiema rękami za ...
Uważam że trzymanie sie dolnego zakresu granicy przegrzania jest jaknajbardziej uzasadnione.
Spreżarka ma wyższą skuteczność przy tej samej ilości pobranej enargi a co za tym idzie tańsze rachunki za prąd (co w praktyce średnio serwisantów interesuje wiem z życia)
Dla różnych typów spreżarek (np. scroll czy rotacyjnych) są podane różne widełki temperaturowe przegrzań i tak dla jednej spreżarki pracującej na R407c przegrzanie odpowiednie to 6-10 st dla innej np 4-8st.
Nie wiem jak dokładnie jest w urządzeniach z R22 ... w wiekszości to ratacyjne sprężarki a wielkości przegrzań dla takich urządzeń to zakres 3-10 stopni
Tak kolega znalazł i tak stosujemy.
Kto ma inne dane dla tych starszych urządzeń ... zapraszam
pozdr
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-19, 16:23:07 przez heineken72.)