Dostałem następujące wytyczne:

Istniejący system klimatyzacji VRV posiada własne systemy automatyki i w celu integracji z systemem nadzoru BMS użyto interfejs DMS-IF. Bramki LonWorks zlokalizowano w pomieszczeniach 4.2 oraz 4.19 (szachty elektryczne). Poprzez integrację w systemie BMS uzyskano pełny monitoring i zarządzanie instalacją klimatyzacji pomieszczeń.

Wszystkie zastosowane sterowniki w budynku D-17 posiadają możliwość bezpośredniej komunikacji z siecią LonWorks FT-10, 78 kbs (standard EIA-709). Posiadają certyfikat LonMark. Sterowniki umożliwiają wymianę danych (tzn. wszystkich dostępnych punktów fizycznych i wyliczalnych) za pośrednictwem standardowych zmiennych sieciowych SNVT.

Każdy sterownik PXC (SIEMENS) jest wyposażony w port komunikacyjny oraz gniazdo do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego co umożliwia:
? odczyt przez operatorów wartości pomiarowych i statusów pracy poszczególnych urządzeń
? odczyt i potwierdzanie alarmów generowanych przez sterowniki,
? dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz parametrów pracy we wszystkich sterownikach,
? modyfikację programów czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych),
? zmianę czasu i daty systemowej.
Systemy operacyjne sterownika, program aplikacyjny i dane są przechowywane w nie ulotnej pamięci EPROM lub w nie ulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM.

Zamawiający wymaga komunikacji dwukierunkowej ? tj. odzwierciedlenie stanów pracy klimatyzatorów w BMS oraz sterowanie z BMS klimatyzatorami.

Interfejsem dla komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi jest Ethernet i protokół TCP/IP. Komunikacja z siecią LonWorks odbywa się ma za pośrednictwem protokołu LonTalk przy użyciu PXG80-N.

W ofercie należy ująć podłączenie i oprogramowanie istniejącego układu sterowania BMS

Jak to rozwiązać?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa