Split i szronienie w trybie serwisowym

11 Odpowiedzi, 6857 Wyświetleń

gadget

  2016-10-20, 19:53:23
Zaawansowany użytkownik
#7
Przecież to inwerter po ciśnieniu to można tyle wywróżyć co z kuli. Według mnie to trochę za małe ciśnienie, na on/off mogło by prawie być przy takiej temp. Możesz dodać określoną ilość czynnika i jeśli to nić nie da to z powrotem do butli jeśli potrafisz takie coś. W innym przypadku pozostanie uruchomić stację odzysku ,lecz pamiętaj wszystkiego nie odzyskasz. A coś się z nim dzieje ? Czy grzeje? Po co chłodzisz przy takiej temp?