regulator ciśnienia skraplania

13 Odpowiedzi, 9003 Wyświetleń

jacek 64

  2017-02-13, 08:18:31
Zaawansowany użytkownik
#11
Wykonałem następującą przeróbkę tego agregatu : Zamontowałem presostat ciśnieniowy który załącza się przy 16 barach a wyłącza się przy 13 . Wpiąłem go w szereg sterowania stycznika wentylatora. Przez okres mrozów cały styczeń i połowa lutego maksymalny mróz w mojej okolicy doszedł do-13 st C. Układ zachowywał się następująco Przy -10 st C . wentylator załączał się po 35 sekundach od załączenia agregatu, a następnie pracował 15 sekund, i znowu przerwa około 30 sekund. Przy -2 st C wentylator załączał się po 15 sekundach na 30 sekund. Ani razu ciśnienie skraplania nie spadło poniżej krytycznego punktu ( czynnik R407C)
. Układ się nie wyłączał. Ciśnienie skraplania było utrzymywane na poziomie powyżej 13 barów .
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa