Witam was wszystkich, wczoraj uruchomiłem gotowy zestaw aspera ze sprężarką nek2150gk na początek troszkę parametrów:

- Wydajność 270Wat (-40C) przy otoczeniu +32C
- Zakres pracy sprężarki -40 -10C
- objętość komory 50 dm3 (parownik wężownica fi 10mm)
- Ciśnienie przy wyłączonym agregacie ok 7,5 bar
- Zawór TES 2 068z3428 (-60/-25C)

Podczas pracy sprężarki ciśnienia wynoszą:

- wysokie: ok 12bar
- niskie ok 0,3 bar
- temperatura sprężarki ok 50C


Przy tak niskim odparowaniu temperatura na wyjściu z zaworu powinna wynosić w okolicach -42C jednak najniższą temperaturę jaką udało mi się uzyskać wynosiła -37C. Mam pytanie do ekspertów

1. Czy niskie ciśnienie mogę jeszcze bardziej obniżyć?
2. Po czym poznać że sprężarka zaczyna się zalewać czynnikiem?
3. Czy czynnik należy czymś zabarwić aby było go widać we wzierniku ( jest przezroczysty )

Załączam kilka zdjęć z pracy układu.

[Obrazek: a1.jpg]
1. Wysokie ciśnienie


[Obrazek: a2.jpg]
2. Niskie ciśnienie


[Obrazek: a3.jpg]
3. Powrót zamarznięty

[Obrazek: a4.jpg]
4. Powrót nie zamarznięty

[Obrazek: a5.jpg]
[Obrazek: a6.jpg]

[Obrazek: a7.jpg]
7. Temperatura sprężarki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-19, 07:55:12 przez drzewko.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa