R404A - temperatura -40C

57 Odpowiedzi, 44528 Wyświetleń

drzewko

  2017-04-19, 14:07:21
Nowy użytkownik
#6
Zauważyłem także jeżeli komora parownika jest otwarta czyli obciążenie cieplne wzrasta to ciśnienie utrzymuje się na poziomie 0,4 Bar, jednak gdy zamknę komorę to obciążenie cieplne spada temperatura spada gdyż ciśnienie także spada i wędruje w okolicę 0 Bar. Gdy zmniejszę temperaturę przegrzania na zaworze tes2 to na chwilę ciśnienie wzrasta ale po dłuższej chwili i tak wędruję w okolicę 0Bar. Zmniejszyć już bardziej nie mogę temp przegrzania bo sprężarka zaczyna się zalewać.

Dodam że mam zamontowaną taką dyszę w zaworze:

Dysza Danfoss do TE2 nr 00 068-2003

Wydajność nominalna jest określana przy:
Temperaturze parowania te = +5°C dla zakresu N i te = -30°C dla zakresu B
Temperaturze skraplania tc = +32°C
Temperaturze czynnika przed zaworem tl = +28°C

Rozmiar dyszy: 00
Wydajność znamionowa R404A, Zakres B [kW]: 0,70 KW
Wydajność znamionowa R404A, Zakres N [kW]: 0,70 KW
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa