Zauważyłem także jeżeli komora parownika jest otwarta czyli obciążenie cieplne wzrasta to ciśnienie utrzymuje się na poziomie 0,4 Bar, jednak gdy zamknę komorę to obciążenie cieplne spada temperatura spada gdyż ciśnienie także spada i wędruje w okolicę 0 Bar. Gdy zmniejszę temperaturę przegrzania na zaworze tes2 to na chwilę ciśnienie wzrasta ale po dłuższej chwili i tak wędruję w okolicę 0Bar. Zmniejszyć już bardziej nie mogę temp przegrzania bo sprężarka zaczyna się zalewać.
Dodam że mam zamontowaną taką dyszę w zaworze:
Dysza Danfoss do TE2 nr 00 068-2003
Wydajność nominalna jest określana przy:
Temperaturze parowania te = +5°C dla zakresu N i te = -30°C dla zakresu B
Temperaturze skraplania tc = +32°C
Temperaturze czynnika przed zaworem tl = +28°C
Rozmiar dyszy: 00
Wydajność znamionowa R404A, Zakres B [kW]: 0,70 KW
Wydajność znamionowa R404A, Zakres N [kW]: 0,70 KW
Dodam że mam zamontowaną taką dyszę w zaworze:
Dysza Danfoss do TE2 nr 00 068-2003
Wydajność nominalna jest określana przy:
Temperaturze parowania te = +5°C dla zakresu N i te = -30°C dla zakresu B
Temperaturze skraplania tc = +32°C
Temperaturze czynnika przed zaworem tl = +28°C
Rozmiar dyszy: 00
Wydajność znamionowa R404A, Zakres B [kW]: 0,70 KW
Wydajność znamionowa R404A, Zakres N [kW]: 0,70 KW