mg napisał(a):Popracuj nad odbiorem ciepła.
Masz na myśli skraplacz? Temp na wyjściu ze skraplacza wynosi zaledwie +23C to i tak bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę że temp otoczenia wynosiła 20C.
Załączam trochę nowych danych:
Komora w której ma panować temperatura -40C jest w kształcie cylindra o ściance 3mm. Na której to nawinięty jest parownik. Całość odizolowana od otoczenia specjalną pianką termoizoloacyjną o grubości 10 cm.
Przy założeniu że ciśnienie odparowania wynosi ok 0,4-0,3 Bar temp na wyjściu z zaworu wynosi ok -37C temperatura na ściance komory spada i gdy osiągnie temp ok -34/-35 w tym momencie ciśnienie na ssaniu spada i temperatury lecą w dół. Natomiast temp w środku komory ( powietrza ) nie jest jeszcze tak niska.
1. Zadam głupie pytanie: Czy czujnik temperatury od termostatu który ma za zadanie włączać i wyłączać sprężarkę powinien znajdować się wewnątrz komory nie dotykając ścianek czy może ma być przymocowany do ścianki lub przewodu na wejściu/wyjściu parownika ?
2. Czy układ powinien tak działać że nawet gdy nie ma termostatu ( sprężarka pracuje cały czas ) temperatura powinna spaść do jakiejś tam wartości i ustabilizować się, nie narażając sprężarki na uszkodzenie? ( kiedyś popsuł mi się termostat w zamrażarce i pracowała przez 3 dni 24 na dobę i nic się jej nie stało )
3. Co się może stać jeżeli sprężarką zacznie pracować dłuższy czas na ciśnieniu ssania 0 Bar lub na podciśnieniu?